gladkoff82 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Всем привет!Помогите понять в чем дело.Работает одновременно два станка 7,2+компWin7+бесперебойник(новые акб)+стабилизатор напряжения.Вышел по делам на 5 мин прихожу - бесперебойник выкл,комп выкл,станки тоже выкл.Проверял лично бесперебойник - при отключении питания на стабилизатор срабатывает бесперебойник и даёт мин 7 поработать компу,при остатке 20%акб он сохраняет все и выключается.В даной ситуацыи ни чего не сохранилось,станки потеряли нулевую точку.Где искать проблемму.На всякий случай мой ном тел. 063-418-00-77,050-95--456 Женя
kamnerez Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 А не надо подключать ИБП через стабилизатор, об этом и в инструкции написано. Два импульсных преобразователя друг за другом способны начудить всё что угодно, особенно про рывках напряжения в плюс.
gladkoff82 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 А не надо подключать ИБП через стабилизатор, об этом и в инструкции написано. Два импульсных преобразователя друг за другом способны начудить всё что угодно, особенно про рывках напряжения в плюс. Спасибо,не знал...
gladkoff82 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Опубликовано 14 июля, 2014 забыл отписаться по решению проблемы - электрик что то с 0 начудил,позвали нормального спеца и он переподключил провода на щитку