Перейти к содержанию
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Перебои с электроэнергий частотник ушёл в аварию


Рекомендуемые сообщения

Добрый день, у нас на производстве проблема была с электроэнергий, несколько дней были сбои с электричеством. То есть выключение и моментальное включение
Станок 380в, китайский на нц , после выкл.вкл . частотник ушёл в аварию => шпиндель остановился , а портал продолжил движение(координаты сбились) как ни в чём не бывало . собственно вопрос так должно быть ? и почему станок не прекращает свою работу полностью?

Изменено пользователем goshanjke
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стабилизатор, а лучше ИБП. это необходимость,  практически повсеместно проблемы с сетями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, YurgenAKA сказал:

это необходимость

Каму-как:aag: я через раз фрезы меняю и камни в станки обратно запихиваю(причём бесплатно:hmm:)

А ИБП-это дорого:dontknow: и не поспоришь:aag:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, zelenok сказал:

Каму-как

А я просто от природы ленивый наверное)))  намучился с перепадами энергии и выключениями и поэтому пошел по пути автономности, поставил  Ибп на 10 квт . из обычного солнечного инвертора., А потом уже добавил к нему 5,5 квт ч солнечных панелей.  летом вообще автономно фрезерный цех работает днём, еще и с чайником приходят соседи))) да, недёшего, но если все возможные  простои из-за  перепадов посчитать , то я думаю уже всё окупилось)))  Юг же, грех не пользоваться.

  • Нравится 1
  • Одобряю сказанное 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, YurgenAKA сказал:

Юг же, грех не пользоваться.

Это точно:good:

 А какое среднее потребление у станка и в пике?:hmm:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, zelenok сказал:

потребление

У меня все на 220 , даже те, что когда то были 380.

5 станков в работе укладываются в 5 кВт 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, YurgenAKA сказал:

в 5 кВт

Окак:aai:

На низкооборотные 3кВт не переводил?

Никогда не задумывался от обратной связи-авария контроллера шпинделя-уход по Z вверх и все-стоп?:hmm:

Изменено пользователем zelenok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, zelenok сказал:

3кВт не переводил

 Не переводил ,  с ИБП у меня ошибки инвертора  пропали , от  перегрузок защита конечно  есть , хоть и примитивная .  Работаю как привык. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Нажмите «Принять», если даете согласие на это. Политика конфиденциальности - Условия использования