Проблема с двигателем


Arturs

Рекомендуемые сообщения

Доброе время суток

Возникла проблема с електро двигателем у фрезерной пилы!

После месечного перерыва решил попелить. Пришол в цех, включаю пилу и вибивает покетник Б20 которий находится в цехе непосредственно между мотором и основным уличным електро яшиком, укоторого тоже стоит покетник Б20. Ну пришол к выводу што штото с матором, но не тут-то било, подсоединил мотор на прямую с уличным главным електро яшиком и все заработало значет штото с пакетником, поехал купил новый токойже Б20 покетник, подсоединил как и раньше

матор--> новый покетник--> уличный главный електро яшик, и снова выбивает, и тут я решил больше неексперементировать и обротится к Вам!

Может быть што и новый покетник бракованный но мало веритса :unsure:

Посоветуйте есле кто знает што в данной ситуации делать За рание СПАСИБО

c063080342d4.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Классификация автоматов по току расцепления: В, С, D, (A, K, Z)

ГОСТ Р 50345-99, по току мгновенного расцепления автоматы разделяются на такие типы:

а) тип «B» - свыше 3•In до 5•In включительно (In - это номинальный ток)

б) тип «C» - свыше 5•In до 10•In включительно

В) тип «D» - свыше 10•In до 20•In включительно

5500/ 220 = 25 - при 220 вольтах нужен автомат на 25 А

5500/ 380 = 14,47 - при 380 вольтах нужен автомат на 16 А

То есть хватит трехфазного автомата на 16 A обязательно с характеристикой С или D (тип мгновенного расцепителя), лучше D.

НО ЛУЧШЕ ВЫЗОВИ ЭЛЕКТРИКА!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может там у тебя УЗО стоит? Станок долго стоял, возможно утечки.

а што токое узо?

Классификация автоматов по току расцепления: В, С, D, (A, K, Z)

ГОСТ Р 50345-99, по току мгновенного расцепления автоматы разделяются на такие типы:

а) тип «B» - свыше 3•In до 5•In включительно (In - это номинальный ток)

б) тип «C» - свыше 5•In до 10•In включительно

В) тип «D» - свыше 10•In до 20•In включительно

5500/ 220 = 25 - при 220 вольтах нужен автомат на 25 А

5500/ 380 = 14,47 - при 380 вольтах нужен автомат на 16 А

То есть хватит трехфазного автомата на 16 A обязательно с характеристикой С или D (тип мгновенного расцепителя), лучше D.

НО ЛУЧШЕ ВЫЗОВИ ЭЛЕКТРИКА!!!!

Спасибо попробую

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а што токое узо?

Действительно, лучше электрика пригласи. Целей будут люди и оборудование.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда начал производство была приглашена фирма которая занимается подключкой, проводкой и т.п. С тех пор всей электрикой в цеху занимаются только они. И как только проблема - звонок, на протяжении дня приехали, нашли неисправность, заменили, отремонтировали, выставили счет, оплатил и пока. Спокойно: я не занимаюсь электрикой, они не занимаются памятниками.

По этому поводу анекдот: В нью-йорке перед банком сидит Мойша и продает семечки. Подходит к нему друг:

- займи денег.

Мойша:

- не могу. У меня договоренность с банком: я не даю кредиты, они не продают семечки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО это устройство защиты , даже при маленькой утечке оно будет срабатывать. В таких местах лучше УЗО не ставить. Скорей всего пошла утечка в кабеле между УЗО и двигателем. Поставь нормальный 3 фазный автомат в соответствии с мощностью кабеля и двигателя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

любой двигатель желательно включать с помощью пускателя и кнопки, а не автоматом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО это устройство защиты , даже при маленькой утечке оно будет срабатывать. В таких местах лучше УЗО не ставить. Скорей всего пошла утечка в кабеле между УЗО и двигателем. Поставь нормальный 3 фазный автомат в соответствии с мощностью кабеля и двигателя.

Да вроде нестоит никакое узо, а есле и стоит то Где? у меня матор, провод, да автомат (пакетник)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

надо смотреть на твой уличный ящик, что там тебе поставили, если ПЗР- прибор защитный релейный

современные ПЗР вырубают и по мощности и перенапряжению, утечки тока, замыканию и тд.

надо всё проверять, но обычно он сам показывает где проблема

правильно автоматы идут от большого к меньшему

двигатель тоже не надо исключать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Нажмите «Принять», если даете согласие на это. Политика конфиденциальности - Условия использования